Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 07 févr. 2011, 07:54
par Panou
Dernier message de la page précédente :
mais du 16mm² pour un petit compresseur, ça suffit largement.
par contre je n'ai pas bien compris, tu l'alimentes en 2.5 mm²?? là c'est trop fin.
a+
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 07 févr. 2011, 10:04
par LAfricain
Panou a écrit :mais du 16mm² pour un petit compresseur, ça suffit largement.
par contre je n'ai pas bien compris, tu l'alimentes en 2.5 mm²?? là c'est trop fin.
a+
Il faut pas penser a utilisation unique et individuelle, mais partir de la conso globale des appareils. L'erreur que font souvent beaucoup (même des pro).
D'où le tableau dans la page précédente.
D'ailleurs, disjoncteur de 60A, trop juste, prendre 70A. Penser aux appel de courant au démarrage groupe frigo et compresseur.
Pour le compresseur, il faut reprendre directement à l'arrivée du câble principal et non passer par un inter effectivement, si c'est pas le câble qui peut occasionner des pertes, l'inter peut, lui devenir défectueux avec le temps par l'intensité demandé.
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 07 févr. 2011, 20:01
par PhMo
Bonsoir,
Je suis en 2.5 carré de la boite de dériv ( alimentée en 16 carré) au tableau elec ( 20cm). Je repars du tableau elec avec les lignes des appareils (exemple convertisseur 12-> 220V, demontage de la prise allume cigare, soudure du fil sur un cosse et "encossage" sur le tableau.
J'ai bien compris, le compresseur demande 700W (TMAX 160LT/min) donc je le cable en direct sur une 16carré, et je met un fuse de 40A sur le fil origine du compresseur. Je le demarrerai avec le bouton origine. Les disjoncteurs de mon tableau sont en 15A maxi.....
J'ai un double masse prise sur chaque longerons arriere ( 2X16carré).
Merci pour vos infos et conseils.
Le prochain post sera..... sur le reservoir d'eau!
Merci encore
Amicalement,
Philippe
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 19 févr. 2011, 19:01
par Maxitoy
Bonsoir à tous
Je profite du topic de Philippe ( sont ou les photos de ton install Philippe ?

) pour faire une demande aux grands spécialistes de l'électricité.
On voit un peu de tout et de tous les prix sur les disjoncteurs dont parlait LAfricain.
Pensez vous que
celui ci soit correct pour mettre juste après la batterie ? car il est quand même beaucoup moins cher
Merki
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 19 févr. 2011, 21:11
par gusdu31
pour moi c est un bon produit,
il faut uniquement que la taille du fil corresponde a la protection, le disjoncteur est dans tous les cas pour éviter que le véhicule ou le domicile ne prenne feu.
disjoncteur suffisant pour compresseur type Flash AIR, montage fils de 16 mm²
Pour moi un disjoncteur n est pas vraiment utile un fusible suffit largement, pas besoin de faire de grosse dépense si l installation est correctement faite pas de risque si le fusible lâche ben il y a des problèmes non résolus!!
Mais au prix indiqué c est pas une ruine.
Pour information un moteur consomme 7 à 9 fois son intensité nominal(ou de fonctionnement) pendant 7 a 8 ms, c'est pour cela qu'en industrie il existe des fusible dis "AM" comme Accompagnement Moteur ou disjoncteur dis cour "D"
espérant avoir répondu simplement
lolo
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 20 févr. 2011, 01:53
par LAfricain
Rien a ajouter, Lolo a tout dis...

Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 20 févr. 2011, 07:00
par Maxitoy
Bonjour et merci pour vos réponses
Donc c'est tout bon ! 16mm2 c'est un mini ?
Je pensais mettre tout sur une ligne de 25mm2 jusqu'au tableau
..... Ou alors est il plus judicieux d'en avoir deux de 16 mm2 ?
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 20 févr. 2011, 10:12
par surprise
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 20 févr. 2011, 10:32
par Panou
il vaut mieux avoir deux lignes séparées : une pour tout ce qui est moteur (compresseur, frigo...) et une autre pour tout ce qui est "électronique" (convertisseur, chargeurs, cb...)
les moteurs pompent tellement au démarrage que la tension chute et l'électronikkk déteste ça !
a+
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 20 févr. 2011, 10:50
par LAfricain
Reprendre le tableau dans les pages précédente, et tenir compte de la longueur par rapport à l'intensité nécessaire. Au delà de 3m, en règle générale, mini 25mm².
Sauf pour la masse ou vous pouvez rester à 16mm². Bien qu'il soit préférable de prendre la même section que le fil positif.
Re: Electricité grosseur de fils
Publié : 09 mars 2011, 21:47
par Datawolf
Salut,
JE souhaite alimenter un frigo.
Du 6mm² suffirait mais j'ai trouvé une super promo pour du 10mm².
Mais voilà, c'est énorme !
Je suis quitte à la passer sous le châssis, j'imagine ? Pas très chaud...
Huile de coude et colson ?
Merci d'avance.