Page 5 sur 6

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 09 mars 2011, 21:47
par Datawolf

Dernier message de la page précédente :

Salut,
JE souhaite alimenter un frigo.
Du 6mm² suffirait mais j'ai trouvé une super promo pour du 10mm².
Mais voilà, c'est énorme !
Je suis quitte à la passer sous le châssis, j'imagine ? Pas très chaud...
Huile de coude et colson ?
Merci d'avance.

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 09 mars 2011, 21:58
par Maxitoy
Salut

Tu serais peut être mieux renseigné en postant sur un forum de ce style
Chez nous, on passe du 25mm2 alors du 10 ..... [ image externe ]

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 10 mars 2011, 00:09
par LAfricain
Datawolf a écrit :Salut,
JE souhaite alimenter un frigo.
Du 6mm² suffirait mais j'ai trouvé une super promo pour du 10mm².
Mais voilà, c'est énorme !
Je suis quitte à la passer sous le châssis, j'imagine ? Pas très chaud...
Huile de coude et colson ?
Merci d'avance.
Et reprendre un peu la lecture de ce post, te permettrai de réfléchir à la bonne section de fil à passer.
Si il y a une chose ou l'économie et fumante c'est de prendre une section au rabais par rapport à la puissance demandée par l'appareil branché au bout...

Laisse ta promo, car bientôt tu pourras contacter ton assureur pour une destruction de véhicule par incendie. 3 min suffisent pour détruire entièrement un véhicule.
Pour ce qui est de passer le câble par dessous, je te le déconseille fortement. Tu verras qu'il est plus évident de passer par l'intérieur. J'ai récemment passé 2 câbles de 35mm² à l'intérieur d'un Hdj100, là même où son propriétaire ne pensait pas qu'il y avait possibilité. :wink:

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 10 mars 2011, 06:30
par Maxitoy
Salut LAfricain

Moi je verrais bien une petite photo au moins du compartiment moteur. :wink:
2X35 ça doit faire son effet ! :shock: :shock:

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 10 mars 2011, 13:38
par Datawolf
Maxitoy a écrit :Chez nous, on passe du 25mm2 alors du 10 ..... [ image externe ]
Donc tu es bien placé pour me dire comment passer mon câble, non ? :twisted:
LAfricain a écrit :Si il y a une chose ou l'économie et fumante c'est de prendre une section au rabais par rapport à la puissance demandée par l'appareil branché au bout...
Laisse ta promo, car bientôt tu pourras contacter ton assureur pour une destruction de véhicule par incendie. 3 min suffisent pour détruire entièrement un véhicule.
J'ai fait les calculs !
65W sur 12V c'est 5,42A, arrondis à 6A.
Pour 6A sur 5m, du 4mm² suffit. Comme on n'en fait plus, j'étais parti sur du 6mm².
Alors je vois mal mes 10mm², qui peuvent porter 15A sur cette longueur, foutre le feu !
Je ne suis pas venu vous expliquer que je me contenterais de 2x2,5, que diable !!!

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 10 mars 2011, 13:48
par Panou
la seule chose qui peut foutre le feu, c'est un fusible mal calibré, mal placé.
le reste.......bla bla

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 10 mars 2011, 14:22
par LAfricain
Maxitoy a écrit :Salut LAfricain

Moi je verrais bien une petite photo au moins du compartiment moteur. :wink:
2X35 ça doit faire son effet ! :shock: :shock:
J'ai pas pris de photos. Mais ça ne se voit presque pas. :wink:

Un frigo qui ne consomme que 65w, dans ce cas effectivement 10mm² est suffisant. Tu nous aurais mis ça dès le départ. :mrgreen:

D'un autre côté, si tu prévois de faire évoluer vers le branchement ultérieur de d'autres appareils, il te faudra soit changer la section soit en faire passer un second. Convertisseur 12/220, compresseur, etc... :idea:

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 10 mars 2011, 14:54
par maverick27
Datawolf a écrit :Pour 6A sur 5m, du 4mm² suffit. Comme on n'en fait plus, j'étais parti sur du 6mm².
si si :D ici http://www.autoelectricsupplies.fr/product/70

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 10 mars 2011, 15:01
par Maxitoy
Datawolf a écrit :Donc tu es bien placé pour me dire comment passer mon câble, non ? :twisted:
Sur un 80 ! Oui ! mais je ne connais pas du tout le 125 ! :? Mais il y a forcément une solution !

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 04 avr. 2011, 21:28
par PhMo
Maxitoy a écrit :Bonsoir à tous

Je profite du topic de Philippe ( sont ou les photos de ton install Philippe ? :mrgreen: )
Bonsoir a tous,
J'ai terminé ma ligne elec. Et donc tofs.....

Batt_Fuse.jpg
C'est l'alim générale. 2 lignes en 16 protégées par deux fuses de 70A.

Arrivée+.jpg
Ca c'est larrivée des + avec une prise acceptant le 16 carré. Cosses soudées et serties

Cable_Gaine.jpg
C'est la gaine qui passe sous le Gros. Fixée au chassis par des rilsans.

Masses.jpg
Les deux masses en 16 carré sur le longeron arr droit

Masse_Prise.jpg
Prise des masses. Cosses soudées et serties. Comme d'hab...

AlimQ1.jpg
Alimentation du Q1 avec Ozi. Support Ram Mount.

Q1.jpg
Le Q1

Hdj80.jpg
Et le Gros avec le Donaldson.


Voila.
J'attends vos remarques avec..... impatience!
Je pars dans peu de temps et j'espere n'avoir pas fait d'erreurs...
Amicalement,
Philippe

Re: Electricité grosseur de fils

Publié : 04 avr. 2011, 22:25
par LAfricain
Pas trop mal.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Juste, 2 ou 3 petites choses (Je sais j'suis chiant :twisted: :mrgreen: :mrgreen: ).
- Non respect des codes couleurs...
- passage de + de forte section sous la caisse peu recommandé.
- Etanchéité des gaines, important d'habiller par du bon scotch les bouts de gaines de câbles, surtout lorsqu'ils sont exposés aux éléments.

Sinon bon travail. :wink: